Kan noen fortelle meg hvor å beskytte ADM485 brikken når det brukes i utendørs bruk.
Hva slags ting å henge på data linjene?
Enhver praktisk CCT som du har brukt og robust nok for utendørs bruk som du kan dele er verdsatt.Pls post CCT hvis mulig.

takk... lak

 
Hei,

Dette er hva jeg bruker for mitt 485 programmer.

Dens en isolert RS485 kobling

OOPS, gjette bmp aldri tok.
Sist endret av KENCO den 03. Jun 2002 6:47, endret 1 gang totalt

 
sjekk dette:

h ** p: / / chaokhun.kmitl.ac.th / ~ kswichit/PC485/PC_Rs485.html

blå slange

 
normalt du beskytte differentail nivåene på de to wries
med en toveis surppressor til GND på hver linje.
og du kan ta en aktuell kompensation inductur.

 
Jeg har brukt en isolert link dc-dc omformer for 5 v.
Jeg har også brukt opto 6n137.beskyttelse ved hjelp P6KE6.8 TVS dioder.

Så spørsmålet er ...for denne isolerte linken, skal jeg jorden alle terminaler med et 3. wire, eller jord hver med 100R motstand med en felles 3dje wire eller
bør jeg bli alle terminaler bakken sammen med et 3. wire. (ingen forbindelse til jord)?Dens en munnfull ... jeg vet.

Bruk kun 2 ledninger er min 485 skadet ganske ofte esp.utendørs områder, men det er ingen tegn til lynnedslag skader ... systemet offline ... påført kunden misbruk ...hjelp ..

takk.

 
Jeg tror du bruker fratre trafo lineær regulator for å få de 5 spenningstilførsel

Gjør følgende
1 - bruk bipolar supressior mellom differintial terminal
2 - bruke 3dje ledning (jord) og koble 2,2 nf/250 v mellom hver erminal
av transformatoren videregående og jorden.
3 - koble 100 ohm mellom krets bakken og 3. wire

plz email meg hvis det gir gode resultater

 
Du kan bruke dataarket RS485 isolert chips som ISO485 og kontrollere dens beskyttelse krets, er ISO485 fra BURRBROWN (at nå TI)

men ikke bruk ISO485 i det hele tatt fordi den har feil på mottak modus.

Du kan sjekke isolerte RS485 sjetonger fra Maxim og andre.

 