Ser du etter en meget god industriell digital inputinterface

M

mueller5321

Guest
For et prosjekt, som skal kjøre i industral miljø (høy støy og EMC) i å utforme et godt bytte tettere inn for en microprozesor.

Det skal være svært lav kostnad.
Også inntastingsfeltet spenningsområde må 24V (20-28V)

Og det trenger interne trekker opp mot 24V at med en ekstern slår et lavt potensiale (GND) kan brukes.

Utdataene skal være 5 V for en microcontroller.

Jeg har allerede prøvd ut flere ulike løsninger, men noen har ikke solute min noiseproblem.
Jeg kan ikke brukes optocopling løsninger

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />Jeg har brukt en standard pullup løsning (4,4 K mot 24V) wit en lengde motstander 10K beskyttet med s zenerdiode 4,7 V (med ekstra keramiske C's)
Også veldig billig løsning med diode i lengde og 2 forskjellige trekk-opp potensialer (med keramisk C's).

Har noen en god (eller best) idé?

Hilsen Max

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Ler" border="0" />
 
Hovedproblemet
er det ikke den kretsen men bakken loop som er veien for støy å forstyrre MCU.En løsning er å ha 2 strømkilde, med bare ett conection mellom de to felles grunnlag, i digital inngang bord.Lukk elektronisk completelly i metall tilfelle jordet, og design ditt innspill PCB med minst 1 bakken laget.Bruk raske clamping diodes til bakken og Vcc ved inngang (BAT46 for eksempel), ikke det vanlige zeners.Utform innganger med lavere impedans (å trekke rundt 10 - 20 mA).
Lykke til og velkommen til EMC klubb

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
 
Nice idé.

Men det er neste problemer.
Min kraft er drevet av et 3-fase 400 V AC kilde uten Middle (N)
med denne kilden en transformator er feeded å generere 230V AC potensial gratis.
Dette 230V er forandret av en transformator på PCB til 18V AC.
18V AC til 24V DC deretter via lineær regulator til 5 V DC for Prozessor.
Så ingen grunn til å skjerme og også noe tilfelle er tilgjengelig

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />

((

Det er nå spørsmålet er det vanlig eller differental støy.

Hilsen

Max

 
Du må grunnen til jord utstyret (fall) ved regulering, selv om 3 fase strøm uten nøytral.(er nøytral i hovedvinduet transformator isolert, eller bare strømkabelen har kun 3 ledninger?)
Du kan fortsatt conect din minus fra 5 V strømforsyning til denne bakken, og legger til en ekstra 24 V AC transformator for digital inngang for strømforsyning.Ideen er å skille de (antatt) lange kabler av digital inngang fra logikken, og conect dem bare i ett punkt som er conected også til bakken.Spenningsvelgeren av utstyret conected til jord er lav (under 24V), og det er avhengig av EU-standarder hvis det
er OK eller ikke.

 