S
Shadowcrawler
Guest
Jeg prøver å måle vannstand i en åpen tank, jeg gjør dette med et trykk sensor festet på et rør.
Sensoren er en "MPXM2102" fra Freescale<img src="http://img223.imageshack.us/img223/8034/sensorry4.png" border="0" alt=""/>Problemet er at målingen er skiftende mye over tid.
Dette er en logg over 53 timer, 1 måling per minutt.
høyden du ser her er rådataene fra sensoren (med opamp), 1 enhet tilsvarer nesten 2 mmH2O.<img src="http://img98.imageshack.us/img98/7333/grafikby6.jpg" border="0" alt=""/>Jeg leste et sted på dette forum at det er en funksjon av temperatur og vanntrykk som gir deg en feilmelding.
Kan noen forklare dette, eller gi en formel, slik at jeg kan beregne denne feilen, og foreta målingen mer stabil.
Sensoren er en "MPXM2102" fra Freescale<img src="http://img223.imageshack.us/img223/8034/sensorry4.png" border="0" alt=""/>Problemet er at målingen er skiftende mye over tid.
Dette er en logg over 53 timer, 1 måling per minutt.
høyden du ser her er rådataene fra sensoren (med opamp), 1 enhet tilsvarer nesten 2 mmH2O.<img src="http://img98.imageshack.us/img98/7333/grafikby6.jpg" border="0" alt=""/>Jeg leste et sted på dette forum at det er en funksjon av temperatur og vanntrykk som gir deg en feilmelding.
Kan noen forklare dette, eller gi en formel, slik at jeg kan beregne denne feilen, og foreta målingen mer stabil.